eryk_122 pisze:jak można źle zamontować ?:
Oj można można
Widziałem już wiele "sposobów" montażu.
Przykładowo :
- nawiewniki są ale zamiast wyfrezowania odpowiedniej wielkości otworu ponawiercano tylko wiertełkiem więc rzeczywista wydajność to może 1/3 tej która powinna być
- nawiewniki zamontowane na dole kwatery
- czerpnia odwrócona do góry nogami...
Sposobów na zły montaż jest sporo.
Ale wracając do tematu - wbrew pozorom miejsce montażu ma znaczenie - oprócz typowych zaleceń jeszcze trzeba by zwrócić uwagę na miejsce montażu (strona zawietrzna/nawietrzna), czasem nawet przesunięcie nawiewnika pomiędzy kwaterami w oknie robi różnicę.
Dodatkowo
każdy przewód potrzebuje określoną ilość powietrza w zależności od jego wysokości i przekroju, którą trzeba dostarczyć żeby działał. Do tego dochodzi jeszcze kwestia oporów wewnątrz przewodu. To wszystko może spowodować ( zwykle powoduje), że albo ilość i wydajność Twoich nawiewników może być za mała albo okresowo może dochodzić do zaburzeń ciągu. Przy założeniu też "na styk" bardzo dużo złej roboty robią okapy które, po włączeniu całkowicie psują wentylację. Okap mając wydajność ok 200m3/h wymuszoną silnikiem przy nawiewnikach o wydajności np. 100m3 musi "zepsuć" wentylację.
Trzeba by zrobić pomiary i zdecydować czy trzeba wymienić nawiewniki na większej wydajności, zmienić i ilość/położenie czy tylko przysłonić (dopuszczalne jest do 1/3) powierzchnię kratki - ale tej która ma za duży ciąg czy też może wyrzucić któryś z tych turbowentów.
Turbowenty działają ale tylko wtedy kiedy zapewniony jest podstawowy parametr czyli ilość dostarczanego powietrza do mieszkania.