#1 Post autor: eryk_122 » 22-05-2016, 18:24

Proszę o sprecyzowanie jak powinna działać sprawnie wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu.
U mnie jest tak ze jest 3 kanały wentylacyjne:
1. aneks kuchenny + pokój w aneksie okno i w pokoju 2 drzwi balkonowe ( 2 kratki wentylacyjne) na koncach kanalow wentylacyjnych zastosowane 2x turbowenty wspierane podmuchem wiatru.
2. łazienka (jedna kratka wentylacyjna) 1 turbowent
3. garderoba bez okna (jedna kratka wentylacyjna)

i jeszcze 1 pokój oczywiście z oknem

zastosowane są 4 nawiewniki 20-22m3/h przepływ nominalny.
Wentylacja działa przy zamkniętych oknach tak:
ciąg jest w aneksie kuchennym + pokój,
w łazience ciąg jest chwile później ciąg wsteczny (test z zapalniczka) i tak na przemian
taka sytuacja jest w garderobie chwile jest ciąg a potem ciąg wsteczny.
Gdy otworzy się bynajmniej jedno okno ciąg jest wszędzie aneks kuchenny z pokojem łazienka i garderoba.
Co tu jest nie tak ?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5967
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: wentylacja grawitacyjna

#2 Post autor: piotrusb » 22-05-2016, 19:04

Nie, wszystko jest tak. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, jeśli do pomieszczeń jest zapewniony odpowiedni dopływ świeżego powietrza, bowiem tylko wtedy powietrze z lokalu będzie wypychane w górę kominami wentylacyjnymi. A zatem okna muszą być co najmniej rozszczelnione lub muszą być otwarte nawiewniki. Jeśli okna są szczelne i zamknięte, to wentylacja grawitacyjna nie będzie właściwie działać np. pojawi się ciąg wsteczny.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

eryk_122
.
.
Posty: 22
Rejestracja: 21-05-2016, 13:16

Odp.: wentylacja grawitacyjna

#3 Post autor: eryk_122 » 22-05-2016, 19:23

piotrusb pisze:Nie, wszystko jest tak. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, jeśli do pomieszczeń jest zapewniony odpowiedni dopływ świeżego powietrza, bowiem tylko wtedy powietrze z lokalu będzie wypychane w górę kominami wentylacyjnymi. A zatem okna muszą być co najmniej rozszczelnione lub muszą być otwarte nawiewniki. Jeśli okna są szczelne i zamknięte, to wentylacja grawitacyjna nie będzie właściwie działać np. pojawi się ciąg wsteczny.
okna zamknięte, nawiewniki otwarte. ciag wsteczny w garderobie i łazience na przemian (nawiew do mieszkania i ciąg do kratki wentylacyjnej)
okno otwarte ciąg w każdej kratce działa prawidłowo ciąg do kratki wentylacyjnej

czyli nawiewniki maja za mały przepływ nominalny 20-22m3/h przepływ nominalny.

czy w zime mam miec otwarte okno ? :dribble: :confused:
Ostatnio zmieniony 22-05-2016, 19:36 przez eryk_122, łącznie zmieniany 1 raz.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5967
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: wentylacja grawitacyjna

#4 Post autor: piotrusb » 22-05-2016, 19:34

Powodów może być kilka. Można np. podejrzewać, że nawiewniki nie zapewniają dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej istotna jest również różnica temperatur pomiędzy powietrzem w lokalu i na zewnątrz. Jeśli te temperatury są bliskie, to wentylacja też nie działa wydajnie, bo nie ma różnicy ciężaru właściwego między oboma masami powietrza.
Może też być tak, że te kanały wentylacyjne, w których występuje słabszy ciąg, mają ograniczoną przepustowość np. mogą być w nich jakieś przeszkody, albo mogą występować przedmuchy do sąsiednich kanałów.

Miałeś kontrolę wentylacji w lokalu przy rocznym przeglądzie budowlanym? Jaki był wynik? Taki przegląd jest obowiązkowy każdego roku i powinien być z niego protokół.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

eryk_122
.
.
Posty: 22
Rejestracja: 21-05-2016, 13:16

Odp.: wentylacja grawitacyjna

#5 Post autor: eryk_122 » 22-05-2016, 19:44

piotrusb pisze:Powodów może być kilka. Można np. podejrzewać, że nawiewniki nie zapewniają dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej istotna jest również różnica temperatur pomiędzy powietrzem w lokalu i na zewnątrz. Jeśli te temperatury są bliskie, to wentylacja też nie działa wydajnie, bo nie ma różnicy ciężaru właściwego między oboma masami powietrza.
Może też być tak, że te kanały wentylacyjne, w których występuje słabszy ciąg, mają ograniczoną przepustowość np. mogą być w nich jakieś przeszkody, albo mogą występować przedmuchy do sąsiednich kanałów.

Miałeś kontrolę wentylacji w lokalu przy rocznym przeglądzie budowlanym? Jaki był wynik? Taki przegląd jest obowiązkowy każdego roku i powinien być z niego protokół.
po wstawieniu przez dewelopera turbowentów i dodatkowych nawiewników ciąg jest w aneksie z pokojem i jak pisałem w garderobie i łazience ciąg świruje nawiew wywiew. Przy otwartym jednym oknie ciąg jest wszędzie OK

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ondrasz
moderator
moderator
Posty: 1660
Rejestracja: 01-03-2011, 08:53

Odp.: Wentylacja grawitacyjna

#6 Post autor: ondrasz » 26-05-2016, 21:25

Pomiary pomiary i jeszcze raz pomiary.
Jak jest ciąg w m/s i jaki jest nawiew w m/s .
Trzeba by zrobić bilans powietrza.
Możliwe, że albo za mało nawiewników, albo są w złych miejscach (oknach) zamontowane albo któryś z kanałów wentylacyjnych ma zbyt duży ciąg.
Przymknij jeden albo oba ciągnące przewody i zobaczysz czy się nie pojawi ciąg tam gdzie teraz jest nawiew.
Czy taka sytuacja ma miejsce też w zimie?