Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna
Proszę o sprecyzowanie jak powinna działać sprawnie wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu.
U mnie jest tak ze jest 3 kanały wentylacyjne:
1. aneks kuchenny + pokój w aneksie okno i w pokoju 2 drzwi balkonowe ( 2 kratki wentylacyjne) na koncach kanalow wentylacyjnych zastosowane 2x turbowenty wspierane podmuchem wiatru.
2. łazienka (jedna kratka wentylacyjna) 1 turbowent
3. garderoba bez okna (jedna kratka wentylacyjna)
i jeszcze 1 pokój oczywiście z oknem
zastosowane są 4 nawiewniki 20-22m3/h przepływ nominalny.
Wentylacja działa przy zamkniętych oknach tak:
ciąg jest w aneksie kuchennym + pokój,
w łazience ciąg jest chwile później ciąg wsteczny (test z zapalniczka) i tak na przemian
taka sytuacja jest w garderobie chwile jest ciąg a potem ciąg wsteczny.
Gdy otworzy się bynajmniej jedno okno ciąg jest wszędzie aneks kuchenny z pokojem łazienka i garderoba.
Co tu jest nie tak ?
U mnie jest tak ze jest 3 kanały wentylacyjne:
1. aneks kuchenny + pokój w aneksie okno i w pokoju 2 drzwi balkonowe ( 2 kratki wentylacyjne) na koncach kanalow wentylacyjnych zastosowane 2x turbowenty wspierane podmuchem wiatru.
2. łazienka (jedna kratka wentylacyjna) 1 turbowent
3. garderoba bez okna (jedna kratka wentylacyjna)
i jeszcze 1 pokój oczywiście z oknem
zastosowane są 4 nawiewniki 20-22m3/h przepływ nominalny.
Wentylacja działa przy zamkniętych oknach tak:
ciąg jest w aneksie kuchennym + pokój,
w łazience ciąg jest chwile później ciąg wsteczny (test z zapalniczka) i tak na przemian
taka sytuacja jest w garderobie chwile jest ciąg a potem ciąg wsteczny.
Gdy otworzy się bynajmniej jedno okno ciąg jest wszędzie aneks kuchenny z pokojem łazienka i garderoba.
Co tu jest nie tak ?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Re: wentylacja grawitacyjna
Nie, wszystko jest tak. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, jeśli do pomieszczeń jest zapewniony odpowiedni dopływ świeżego powietrza, bowiem tylko wtedy powietrze z lokalu będzie wypychane w górę kominami wentylacyjnymi. A zatem okna muszą być co najmniej rozszczelnione lub muszą być otwarte nawiewniki. Jeśli okna są szczelne i zamknięte, to wentylacja grawitacyjna nie będzie właściwie działać np. pojawi się ciąg wsteczny.
piotrusb
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Odp.: wentylacja grawitacyjna
okna zamknięte, nawiewniki otwarte. ciag wsteczny w garderobie i łazience na przemian (nawiew do mieszkania i ciąg do kratki wentylacyjnej)piotrusb pisze:Nie, wszystko jest tak. Wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, jeśli do pomieszczeń jest zapewniony odpowiedni dopływ świeżego powietrza, bowiem tylko wtedy powietrze z lokalu będzie wypychane w górę kominami wentylacyjnymi. A zatem okna muszą być co najmniej rozszczelnione lub muszą być otwarte nawiewniki. Jeśli okna są szczelne i zamknięte, to wentylacja grawitacyjna nie będzie właściwie działać np. pojawi się ciąg wsteczny.
okno otwarte ciąg w każdej kratce działa prawidłowo ciąg do kratki wentylacyjnej
czyli nawiewniki maja za mały przepływ nominalny 20-22m3/h przepływ nominalny.
czy w zime mam miec otwarte okno ?
Ostatnio zmieniony 22-05-2016, 19:36 przez eryk_122, łącznie zmieniany 1 raz.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Re: wentylacja grawitacyjna
Powodów może być kilka. Można np. podejrzewać, że nawiewniki nie zapewniają dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej istotna jest również różnica temperatur pomiędzy powietrzem w lokalu i na zewnątrz. Jeśli te temperatury są bliskie, to wentylacja też nie działa wydajnie, bo nie ma różnicy ciężaru właściwego między oboma masami powietrza.
Może też być tak, że te kanały wentylacyjne, w których występuje słabszy ciąg, mają ograniczoną przepustowość np. mogą być w nich jakieś przeszkody, albo mogą występować przedmuchy do sąsiednich kanałów.
Miałeś kontrolę wentylacji w lokalu przy rocznym przeglądzie budowlanym? Jaki był wynik? Taki przegląd jest obowiązkowy każdego roku i powinien być z niego protokół.
Może też być tak, że te kanały wentylacyjne, w których występuje słabszy ciąg, mają ograniczoną przepustowość np. mogą być w nich jakieś przeszkody, albo mogą występować przedmuchy do sąsiednich kanałów.
Miałeś kontrolę wentylacji w lokalu przy rocznym przeglądzie budowlanym? Jaki był wynik? Taki przegląd jest obowiązkowy każdego roku i powinien być z niego protokół.
piotrusb
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Odp.: wentylacja grawitacyjna
po wstawieniu przez dewelopera turbowentów i dodatkowych nawiewników ciąg jest w aneksie z pokojem i jak pisałem w garderobie i łazience ciąg świruje nawiew wywiew. Przy otwartym jednym oknie ciąg jest wszędzie OKpiotrusb pisze:Powodów może być kilka. Można np. podejrzewać, że nawiewniki nie zapewniają dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej istotna jest również różnica temperatur pomiędzy powietrzem w lokalu i na zewnątrz. Jeśli te temperatury są bliskie, to wentylacja też nie działa wydajnie, bo nie ma różnicy ciężaru właściwego między oboma masami powietrza.
Może też być tak, że te kanały wentylacyjne, w których występuje słabszy ciąg, mają ograniczoną przepustowość np. mogą być w nich jakieś przeszkody, albo mogą występować przedmuchy do sąsiednich kanałów.
Miałeś kontrolę wentylacji w lokalu przy rocznym przeglądzie budowlanym? Jaki był wynik? Taki przegląd jest obowiązkowy każdego roku i powinien być z niego protokół.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Schowaj odnośniki |
Odp.: Wentylacja grawitacyjna
Pomiary pomiary i jeszcze raz pomiary.
Jak jest ciąg w m/s i jaki jest nawiew w m/s .
Trzeba by zrobić bilans powietrza.
Możliwe, że albo za mało nawiewników, albo są w złych miejscach (oknach) zamontowane albo któryś z kanałów wentylacyjnych ma zbyt duży ciąg.
Przymknij jeden albo oba ciągnące przewody i zobaczysz czy się nie pojawi ciąg tam gdzie teraz jest nawiew.
Czy taka sytuacja ma miejsce też w zimie?
Jak jest ciąg w m/s i jaki jest nawiew w m/s .
Trzeba by zrobić bilans powietrza.
Możliwe, że albo za mało nawiewników, albo są w złych miejscach (oknach) zamontowane albo któryś z kanałów wentylacyjnych ma zbyt duży ciąg.
Przymknij jeden albo oba ciągnące przewody i zobaczysz czy się nie pojawi ciąg tam gdzie teraz jest nawiew.
Czy taka sytuacja ma miejsce też w zimie?