#7 Post autor: eryk_122 » 27-05-2016, 18:50

ondrasz pisze:Pomiary pomiary i jeszcze raz pomiary.
Jak jest ciąg w m/s i jaki jest nawiew w m/s .
Trzeba by zrobić bilans powietrza.
Możliwe, że albo za mało nawiewników, albo są w złych miejscach (oknach) zamontowane albo któryś z kanałów wentylacyjnych ma zbyt duży ciąg.
Przymknij jeden albo oba ciągnące przewody i zobaczysz czy się nie pojawi ciąg tam gdzie teraz jest nawiew.
Czy taka sytuacja ma miejsce też w zimie?
takie nawiewniki mam ilość 5szt. po tych zmianach nie mam pojęcia jaki jest ciąg w m/s. "w złych miejscach (oknach) zamontowane" jak można źle zamontować ?:) w zime w garderobie byl nawiew tylko

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

elmaz
.
.
Posty: 3192
Rejestracja: 21-10-2008, 22:25

Odp.: Wentylacja grawitacyjna

#8 Post autor: elmaz » 27-05-2016, 23:13

Jeżeli założyłeś turbowenty, a jest (z racji np. położenia wylotu kanałów) duża różnica w ciągu pomiędzy poszczególnymi kanałami, to może być tak, że wskutek wzmocnienia ciągu najwydajniesze kanały ciągną tyle, że w pozostałych pojawia się odwrotny ciąg, bo nawiewniki nie wyrabiają.

Jak otworzysz okno i zwiększysz dopływ powietrza, to zaczynają wyciągać zapewne wszystkie.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ondrasz
moderator
moderator
Posty: 1660
Rejestracja: 01-03-2011, 08:53

Odp.: Wentylacja grawitacyjna

#9 Post autor: ondrasz » 28-05-2016, 09:04

eryk_122 pisze:jak można źle zamontować ?:
Oj można można
Widziałem już wiele "sposobów" montażu.
Przykładowo :
- nawiewniki są ale zamiast wyfrezowania odpowiedniej wielkości otworu ponawiercano tylko wiertełkiem więc rzeczywista wydajność to może 1/3 tej która powinna być
- nawiewniki zamontowane na dole kwatery
- czerpnia odwrócona do góry nogami...

Sposobów na zły montaż jest sporo.
Ale wracając do tematu - wbrew pozorom miejsce montażu ma znaczenie - oprócz typowych zaleceń jeszcze trzeba by zwrócić uwagę na miejsce montażu (strona zawietrzna/nawietrzna), czasem nawet przesunięcie nawiewnika pomiędzy kwaterami w oknie robi różnicę.

Dodatkowo
każdy przewód potrzebuje określoną ilość powietrza w zależności od jego wysokości i przekroju, którą trzeba dostarczyć żeby działał. Do tego dochodzi jeszcze kwestia oporów wewnątrz przewodu. To wszystko może spowodować ( zwykle powoduje), że albo ilość i wydajność Twoich nawiewników może być za mała albo okresowo może dochodzić do zaburzeń ciągu. Przy założeniu też "na styk" bardzo dużo złej roboty robią okapy które, po włączeniu całkowicie psują wentylację. Okap mając wydajność ok 200m3/h wymuszoną silnikiem przy nawiewnikach o wydajności np. 100m3 musi "zepsuć" wentylację.

Trzeba by zrobić pomiary i zdecydować czy trzeba wymienić nawiewniki na większej wydajności, zmienić i ilość/położenie czy tylko przysłonić (dopuszczalne jest do 1/3) powierzchnię kratki - ale tej która ma za duży ciąg czy też może wyrzucić któryś z tych turbowentów.
Turbowenty działają ale tylko wtedy kiedy zapewniony jest podstawowy parametr czyli ilość dostarczanego powietrza do mieszkania.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

eryk_122
.
.
Posty: 22
Rejestracja: 21-05-2016, 13:16

Odp.: Wentylacja grawitacyjna

#10 Post autor: eryk_122 » 29-05-2016, 14:10

ondrasz pisze:Oj można można
Widziałem już wiele "sposobów" montażu.
Przykładowo :
- nawiewniki są ale zamiast wyfrezowania odpowiedniej wielkości otworu ponawiercano tylko wiertełkiem więc rzeczywista wydajność to może 1/3 tej która powinna być
- nawiewniki zamontowane na dole kwatery
- czerpnia odwrócona do góry nogami...
u mnie te dodatkowe nawiewniki tak właśnie zrobili nawiercili otwory i odwrócili do góry jak piszesz chyba o to chodzi [czerpnia]tzn. (czyli szczelina gdzie zamyka / otwiera się nawiew powietrza zewnątrz?) a co się dzieje jak jest czerpnia do góry?

https://cloud.orange.pl/share/ebc9b842c ... 6d8a4ec68c

nawiewniki zamontowane na dole kwatery tzn na dole ramy okna ? :)