KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Przeglądy okresowe instalacji i urządzeń.
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
jaceko
moderator
moderator
Posty: 3325
Rejestracja: 25-09-2008, 21:09
Lokalizacja: Lublin

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#19 Post autor: jaceko » 02-06-2010, 07:23

JohnnyG pisze: Jak powiedzieć właścicielowi lokalu, że ma zdemontować ten cudny okap, za który dał 2 tysiące PLN?
Czy montaż okapów kuchennych jest w Polsce zakazany? :)
Wystarczy usunąć podłączenie okapu do pionu wentylacyjnego.
http://wspolnota.net.pl/viewforum.php?f=24
Tolerancja winna być akceptacją odmienności kultury, a nie jej braku. Kultura to między innymi poszanowanie praw innych.
Przeczytaj zanim kupisz mieszkanie

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Adam Wawa
.
.
Posty: 170
Rejestracja: 07-11-2009, 13:34
Lokalizacja: Warszawa

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#20 Post autor: Adam Wawa » 02-06-2010, 10:33

JohnnyG pisze:Kto powinien poinformować właścicieli lokali na czym polega rozszczelnienie okien lub co to są nawiewniki?
Z formalnego punktu widzenia właściciele sami powinni o tym wiedzieć. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zarząd opracował / zlecił opracowanie i rozesłał właścicielom przystępnie przygotowaną informację na temat wentylacji w mieszkaniu. W przypadku wentylacji grawitacyjnej są to bardzo proste sprawy.
JohnnyG pisze:Czy montaż okapów kuchennych jest w Polsce zakazany?
Nie jest zakazany, trzeba jednak rozróżnić między okapem a wyciągiem kuchennym:
- okap (pochłaniacz) nie jest urządzeniem wentylacyjnym, ma za zadanie jedynie pochłanianie "zapachów" kuchennych (filtr z węglem aktywnym i wentylator celem wymuszenia przepływu powietrza przez ten filtr) i nie łączy się go z przewodem wentylacyjnym;
- wyciąg, jak sama nazwa wskazuje, służy do wyciągania powietrza z pomieszczenia i dlatego zawsze musi być połączony z przewodem wentylacyjnym.

W kuchni z wentylacją grawitacyjną wyciągów stosować nie wolno, gdyż nawet jeśli jest do dyspozycji dodatkowy przewód wentylacyjny, przepisy zabraniają łączenia wentylacji mechanicznej z grawitacyjną w obrębie jednego pomieszczenia.

Co zaś do okapów, często używa się pokrywy otworu w przewodzie wentylacyjnyym, która w górnej części ma otwór na rurę od okapu, a w dolnej normalną kratkę wentylacyjną. Rezultat jest taki sam, jak gdyby tylko zbliżyć wylot rury z okapu do kratki wentylacyjnej (czego żaden przepis nie zabrania, bo to nie jest wentylacja mechaniczna), choć oczywiście wygląda bardziej elegancko.
Ostatnio zmieniony 02-06-2010, 10:48 przez Adam Wawa, łącznie zmieniany 4 razy.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

JohnnyG
.
.
Posty: 579
Rejestracja: 12-03-2008, 23:10

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#21 Post autor: JohnnyG » 02-06-2010, 14:00

Adam Wawa pisze:W kuchni z wentylacją grawitacyjną wyciągów stosować nie wolno, gdyż nawet jeśli jest do dyspozycji dodatkowy przewód wentylacyjny, przepisy zabraniają łączenia wentylacji mechanicznej z grawitacyjną w obrębie jednego pomieszczenia.
Czyli wygląda na to, że zarząd wspólnoty powinien wydać dyspozycję demontażu wyciągów mechanicznych
w lokalach gdzie się one znajdują. Natomiast na pytanie - to po co ja to kupowałem/am?
Zarząd pewnie powinieni powiedzieć - nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich stosowania.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Adam Wawa
.
.
Posty: 170
Rejestracja: 07-11-2009, 13:34
Lokalizacja: Warszawa

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#22 Post autor: Adam Wawa » 02-06-2010, 14:30

Nalezy zwrócić uwagę na sposób podłączenia: jeśli pod wejściem rury z pochłaniacza w ścianę jest kratka, to jest OK i niczego nie trzeba demontować.
A jeśli kratki nie ma, to należy ją zamontować, na przykład używając ww. podwójnej pokrywy, mającej zarówno otwór na rurę z pochłaniacza, jak i kratkę.
Ewentualnie, jak radzi jaceko w ogóle usunąć rure i niech pochłaniacz pracuje zgodnie z przeznaczeniem.
Ja bym dokładnie wypytał kominiarza, co jego zdaniem należy zrobić.

Notabene:
1. Dz. U. nr 75 poz. 690 to po prostu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 150, ustęp 9:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
Moim zdaniem powinni raczej powołać się na paragraf 148 ust. 2, ale i tak na jedno wychodzi.
2. PN-83/B-03430 (z poprawką Az3/2000) to polska norma "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.". Ma status obowiązującego aktu prawnego, gdyż została przywołana w ww. rozporządzeniu.
Ostatnio zmieniony 02-06-2010, 15:18 przez Adam Wawa, łącznie zmieniany 8 razy.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8805
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#23 Post autor: irenalo » 03-06-2010, 19:44

Adam Wawa pisze:Nalezy zwrócić uwagę na sposób podłączenia: jeśli pod wejściem rury z pochłaniacza w ścianę jest kratka, to jest OK i niczego nie trzeba demontować.
Wg mojej wiedzy, w pomieszczeniach, gdzie jest kuchnia gazowa , kratki wentylacyjne montuje się pod sufitem.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

lolek_123
.
.
Posty: 131
Rejestracja: 07-09-2009, 07:27

Odp.: KONSPEKT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

#24 Post autor: lolek_123 » 05-06-2010, 10:00

irenalo pisze:
Adam Wawa pisze:Nalezy zwrócić uwagę na sposób podłączenia: jeśli pod wejściem rury z pochłaniacza w ścianę jest kratka, to jest OK i niczego nie trzeba demontować.
Wg mojej wiedzy, w pomieszczeniach, gdzie jest kuchnia gazowa , kratki wentylacyjne montuje się pod sufitem.
Czemu pod wejściem a nie nad wejściem?

A jak nie ma kuchni gazowej, to co?
Powietrze psuje nie tylko kuchnia gazowa.
PN-89/B-10425
Tytuł: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

3.3.12.3. Wloty wentylacyjne. Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia
zgodnie z wymaganiami p. 5.1.4 normy PN-83/B-03430.
PN-83/B-03430
Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

5.1.4. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.
http://www.muratordom.pl/budowa/dachy-i ... _1432.html

Tytuł publikacji: "Odbiór komina"
Tekst: Karolina Matysiak-Rakoczy, Małgorzata Drobnik
Aktualizacja: 19.04.2010
Opracowanie: Konsultacja: Jerzy Krzyżok - mistrz kominiarski
Kanały wentylacyjne - gdzie i jak duże?

Kanały wentylacyjne powinny się znajdować w kuchni, łazienkach, WC i pomieszczeniach bez okien. Do powietrza wewnętrznego jest tam emitowana stosunkowo duża ilość zanieczyszczeń, a zwłaszcza wilgoci. Kanały należy prowadzić przy/w ścianach wewnętrznych, aby wywiewane nimi powietrze zbyt szybko się nie schładzało. Ich przekrój musi umożliwić usunięcie nimi strumienia powietrza ustalonego w normie. Nie może być jednak mniejszy niż 14 x 14 cm. Kanały są zakończone w pomieszczeniach kratkami wywiewnymi, najczęściej kwadratowymi o wymiarach 14 x 14 cm. Odległość między górną krawędzią kratki a sufitem nie powinna być większa niż 15 cm. W pomieszczeniach mieszkalnych (z wyjątkiem kuchni i łazienek) kratki mogą być wyposażone w urządzenia umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3.
LOKATOR = osoba, która mieszka w wynajętym mieszkaniu, NIE WŁAŚCICIEL.
ADMINISTRATOR = wynajęty POMOCNIK! ZARZĄDU wspólnoty. Jeśli jest zarząd to nie ma zarządcy - jest administrator, którego zarząd może sobie wybrać i "pogonić" nie pytając wspólnoty.