GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

: 12-08-2008, 15:12
autor: terdom
Witam wszystkich forumowiczów.

W naszym budynku główny wyłącznik prądu znajduje się w piwnicy tzn. w pomieszczeniu piwnicznym jednego z mieszkańców.

Mam pytania:
- czy główny wyłącznik prądu powinien znajdować się na zewnątrz budynku?

- kto jest zobowiązany do ewentualnego przeniesienia tego wyłącznika i kto ponosi koszty : Wspólnota czy energetyka?

Odp.: GLOWNY WYLACZNIK PRADU

: 12-08-2008, 15:36
autor: szyno
terdom pisze:w naszym budynku glowny wylacznik pradu znajduje sie w piwnicy tzn. w pomieszczeniu piwnicznym jednego z mieszkancow.

mam pytanie:
- czy glowny wylacznik pradu powinien znajdowac sie na zewnatrz budynku?
kto jest zobowiazany do ewentualnego przeniesienia tego wylacznika i kto ponosi koszty : Wspolnota czy energetyka?
Z tego co się orientuję, to nie musi być na zewnątrz budynku. Musi być tylko dostępny, np. na klatce schodowej, na ogół przy wejściu. Nie wiem, czy umiejscowienie wyłącznika w piwnicy zostanie uznane za spełnienie tego warunku.
Co do ewentualnego przeniesienie wyłącznika, to instalacja energetyki kończy się na złączy i wszystko za złączem, jest Wasze. Z tego wynika, że i wyłącznik jest Wasz i co z tym się wiąże, ewentualne koszty przeróbek.

Odp.: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

: 12-08-2008, 15:44
autor: terdom
szyno, serdecznie dziekuje za szybka odpowiedz

Odp.: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

: 12-08-2008, 20:59
autor: mirdem
terdom pisze:Witam wszystkich forumowiczów.
W naszym budynku główny wyłącznik prądu znajduje się w piwnicy tzn. w pomieszczeniu piwnicznym jednego z mieszkańców.
Mam pytania:
- czy główny wyłącznik prądu powinien znajdować się na zewnątrz budynku?
- kto jest zobowiązany do ewentualnego przeniesienia tego wyłącznika i kto ponosi koszty : Wspólnota czy energetyka?
Jeśli chodzi o umiejscowienie gł.wyłącznika prądu to określa to ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 183. 2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
Pozdrawiam

Odp.: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

: 12-08-2008, 21:04
autor: owner
mirdem pisze:Koszty wymiany/przesunięcia gł. wyłącznika i położenia nowej instalacji do nowego miejsca wyłącznika pokrywa Wspólnota, ponieważ jest właścicielem tego sprzętu.
Czy jesteś pewien, że jest konieczne przeniesienie tego wyłącznika? Skąd wynika ten wymóg dostosowania rozwiązań w starych budynkach do ciągle zmieniających się przepisów techniczno-budowlanych? Jakoś nie widać powszechnej krzątaniny w budynkach komunalnych i starych blokach spółdzielczych. Czy wspólnota terdomy ma być wyjątkiem?

Odp.: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

: 12-08-2008, 21:04
autor: terdom
no wlasnie taki wylacznik mialam na mysli.
czyli ten wylacznik obowiazana jest Wspolnota przeniesc na wlasny koszt?