Strona 1 z 1

Legalizacja ciepłomierzy

: 26-10-2010, 10:11
autor: Darek
Czy we wspólnocie należy legalizować liczniki?

Przejrzałem wstępnie forum i znalazłem wiele wypowiedzi, że ciepłomierze wymagają legalizacji co 5 lat. Nie znalazłem jednak rzeczowego uzasadnienia tej tezy. Zapoznałem się z informacjami ogólnymi i rzeczywiście Prawo o miarach w art. 8 mówi, że „Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:
1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) w ochronie praw konsumenta,
4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
5) przy dokonywaniu kontroli celnej,
6) w obrocie
- i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej”.

Który z powyższych punktów dotyczy rozliczeń prywatnych na terenie wspólnoty mieszkaniowej?
Może są inne przepisy lub paragrafy regulujące tą sprawę?

Czy są przeciwwskazania prawne, aby legalizacje liczników we wspólnocie odłożyć o dwa lata (20 lokali, odczyty nie wykazują uszkodzonych liczników)?

Ciepłomierze

: 26-10-2010, 11:13
autor: andrzejL
Darek pisze: Nie znalazłem jednak rzeczowego uzasadnienia tej tezy
Ja też kiedyś szukałem, pozostaje zatem trzymać się uzasadnienia... handlowego. Pozdrawiam

Odp.: Legalizacja ciepłomierzy

: 26-10-2010, 11:51
autor: Darek
Znalazłem coś:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

§ 41. 1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę.

Odp.: Legalizacja ciepłomierzy

: 26-10-2010, 23:18
autor: owner
Darek pisze:powinien zapewniać okresową ich legalizację
Okresową - czyli jak często?
Określa to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz. U. nr 5, poz. 29 (akt wykonawczy do ustawy Prawo o miarach).

Załącznik nr 6 poz. 4 dotyczy wodomierzy:
"Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h" - [okres ważności legalizacji]: 5 lat

Załącznik nr 6 poz. 11 dotyczy ciepłomierzy:
"Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m2/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych" [okres ważności legalizacji]: 5 lat.